postazione di lavoro
salve a tutti.sto rifacendo di sana pianta la mia postazione di lavoro.dopo aver imbiancato ,sono in procinto di rifare la parte elettrica e ho praticato un foro nel muro per mettere l'aspirazione x verniciare.
mi sorge peró un dubbio su che tipo di aspiratore usare.penso che uno tipo il vortice dovrebbe andare bene ,che ne dite?
magari qualcuno di voi chelo ha giá fatto mi puó dare qualche dritta,grazie .
|
|
|
05-10-10, 10:52 AM
|
#2
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Mar 2005
residenza: Roma
Messaggi: 2,938
|
Quote:
Originariamente inviata da bassaidai
salve a tutti.sto rifacendo di sana pianta la mia postazione di lavoro.dopo aver imbiancato ,sono in procinto di rifare la parte elettrica e ho praticato un foro nel muro per mettere l'aspirazione x verniciare.
mi sorge peró un dubbio su che tipo di aspiratore usare.penso che uno tipo il vortice dovrebbe andare bene ,che ne dite?
magari qualcuno di voi chelo ha giá fatto mi puó dare qualche dritta,grazie .
|
Secondo me il vortice è un pò deboluccio... io feci un accrocco anni fa e ci misi uno di quei bei ventoloni neri per gli armadi dei computer a 220V Quelli tirano parecchio
|
|
|
05-10-10, 11:02 AM
|
#3
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
si ce l'ho anche io.lo usavo fino ad ora mettendo il tubo fuori della porta.ha un diametro della ventola di 11cm.pensavo che il vortice tirasse di piú, ma se mi dici cosí provo quello.
|
|
|
05-10-10, 11:23 AM
|
#4
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Mar 2005
residenza: Roma
Messaggi: 2,938
|
11 cm mi sembrano pochini, sono le ventole da pc. Quelle che dico io sono circa il doppio. Poi ti ripeto, non so quanto succhi il vortice, magari va bene anche quello....
|
|
|
05-10-10, 11:54 AM
|
#5
|
|
Utente
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Verona
Messaggi: 301
|
Io credo che per avere un buon tiro ti devi dotare di un modello a chiocciola, di tipo professionale.
Non ho idea di cosa costi, ma anche i Vortice mica te li regalano...
|
|
|
05-10-10, 02:10 PM
|
#6
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
e mettendo 2 ventole accanto come quelleche ho io?
|
|
|
05-10-10, 04:01 PM
|
#7
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Verona, la Città della Pearà
Messaggi: 1,529
|
Quando il buon USA24 dice a chiocciola, penso intenda degli aspiratori centrifughi che hanno una maggiore prevalenza rispetto agli elicoidali ... generalmente sono anche più grossi ed ingombranti ... io ho due ventoline da computer con accensione indipendente: di per se sarebbero pure silenziose, purtroppo però la cabina di verniciatura funge da cassa armonica ed amplifica il rumore ..
.. e comunque credo che più che "spinta" ti serva "portata", ovvero metri cubi d'aria che butti fuori all'ora; la spinta invece ti serve per buttare l'aria più in alto possibile .. pensa ad uno che ha il laboratorio, cappa cucina o bagno al piano terra di un condominio di 5 piani e deve scaricare a tetto .. quello che gli serve è appunto più spinta, che aspirativamente parlando si chiama prevalenza ...
__________________
"I miei hobby? Due fondamentalmente: il secondo è il modellismo"
Ultima modifica di maxsanto; 05-10-10 a 04:08 PM
|
|
|
05-10-10, 04:11 PM
|
#8
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
si ho capito,la stessa cosa che succede con una pompa esterna da acquario,ci vuole della potenza insomma.
|
|
|
05-10-10, 04:24 PM
|
#9
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Verona, la Città della Pearà
Messaggi: 1,529
|
Quando compri un aspiratore per un locale generalmente ti serve per "cambiare" l'aria dello stesso. Se tu ti affidi ad un elettro TECNICO serio, costui calcolerà la cubatura del locale da arieggiare, a seconda dell'uso del locale verificherà di quanti ricambi d'aria ha bisogno il locale e conseguentemente sceglierà l'aspiratore necessario da installare in base alla sua portata, calcolata in metricubi/ora ovvero quanti metricubi d'aria fa passare (o aspira) all'ora. Spesso questo parametro è direttamente proporzionale al diametro d'uscita del tubo di mandata: per far passare tanta aria in meno tempo ho bisogno di un buco grosso 
Quindi se ho un locale 5x5 metri alto 2,70m = 67,5mq e devo dargli 10 ricambi ora, avrò bisogno di un aspiratore che abbia una portata di 675mq/ora. In questo modo sono certo che ogni 6 minuti io ho aria pulita ed ossigenata nel locale. Se poi quest'aria la butto lì fuori dal muro, mi basterà un aspiratore elicoidale, ovvero che ha poca prevalenza, se invece devo buttarla in condotto sul tetto a 10 metri d'altezza, sceglierò un aspiratore centrifugo che ha maggiore prevalenza.
E' come buttare l'acqua calda nei condomini dalla centrale termica al piano terra fino all'appartamento all'ultimo piano: non mi serve più portata, ma più prevalenza
__________________
"I miei hobby? Due fondamentalmente: il secondo è il modellismo"
|
|
|
05-10-10, 06:38 PM
|
#10
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
sono andato un po in cerca e avrei trovato questo:
aspiratore centrifugo assiale x canalizzazione.
caratteristiche:
foro diam.120
aliment. 50 hz 220 volt
assorbimento 30w
portata mc/h 250
pressione a portata nominale mm h2o 3.5
la stanza é circa 45 m quadri.
|
|
|
05-10-10, 07:22 PM
|
#11
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Dec 2005
Messaggi: 10,418
|
C'è anche il problema che dovrebbe possibilmente essere del tipo stagno, cioè che non ti dà problemi con solvente/scintille ecc., non ricordo la dicitura esatta....
Io ne ho uno tipo vortice, da cesso senza finestre, costato se ricordo bene sui 60 eur: non ricordo portata ecc: so solo che c'è attaccato un flessibile di alluminio di un paio di metri che fa due curve e va su a scaricare sopra l'insalata del vicino, funziona a dovere con una stanza di circa 40mq (ma bassa...) anche con i 2K. Su AF c'erano parecchie discussioni in merito: anche la sola geometria del tubo di scarico ed il fatto che sia liscio o corrugato (es. il flessibile) riducono sensibilmente la portata
|
|
|
05-10-10, 07:36 PM
|
#12
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
questo é praticamente un aspiratore x cappe da cucina.
si puó mettere a monte,a valle o al centro dell'aspirazione.
il tubo flessibile che hai tu gionc é un'idea che prenderó in considerazione.
|
|
|
05-10-10, 09:33 PM
|
#13
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
niente da fare.ho fatto un raffronto con quello che ho ed é praticamente identico come potenza.bisogna che cerchi qualcosa di piú potente....
|
|
|
07-10-10, 11:39 AM
|
#14
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2009
residenza: pistoia
Messaggi: 2,224
|
mentre cerco l'aspiratore adatto,vado avanti con i lavori.
ieri ho montato le mensole ed il tavolo aggiuntivo.
appena sono a buon punto metto delle foto.a presto(spero...).
|
|
|
07-10-10, 12:44 PM
|
#15
|
|
Utente Senior
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
Messaggi: 3,677
|
scsa ma tu devi usare un'aspiartore per la verniciatura giusto?